出现”SF6压力低闭锁”信号时是闭锁哪个?
fxj0000
fxj0000 Lv.2
2008年08月26日 16:22:13
来自于继电保护
只看楼主

出现”SF6压力低闭锁”信号时闭锁的是分闸和合闸回路、还是只闭锁分闸回路,合闸时应该不需要灭弧的呀?不知理解是否正确,望指点分、合闸闭锁时都有哪些原因?

出现”SF6压力低闭锁”信号时闭锁的是分闸和合闸回路、还是只闭锁分闸回路,合闸时应该不需要灭弧的呀?不知理解是否正确,望指点

分、合闸闭锁时都有哪些原因?
免费打赏
aczwx
2008年08月27日 10:20:53
2楼
都闭锁,当SF6气体压力因漏气降低到一定值时,使分、合闸闭锁继电器得电,将断路器闭锁在原来所在位置。
回复
luotian911
2008年08月27日 14:55:57
3楼
主要看是这个接点你接的是断路器机构的那个点上?压力从高到低分别是闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸