奇怪的问题,师傅交给我解决的题目
madokan
madokan Lv.2
2008年08月25日 21:17:33
只看楼主

本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.9716时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.990时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99

本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?
变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:

8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99

谁能帮忙解决一下这问题?
免费打赏
chym0822
2008年08月27日 01:00:28
12楼
从电流情况来看 1250kVA变压器额定负载下电压损失在5%以下,1400A在变压器上的电压损失不到2.5%,而实际电压损失为(420-365)/420 大于10%,显然是电源线路的电压损失过大,只能从改变线路阻抗入手来考虑。
回复
xjw2006
2008年09月09日 14:38:53
13楼
哈哈,高压侧本身在用电高峰和低峰时电压就变动很大,你自己怎么能解决呢?你可以请求供电部门在用电高峰季节将变压器调高一档,这样就不会保护了,你也可以将你的生产设备调剂开使用,不要都在第一时间段中工作
回复
jmswdh
2008年09月10日 21:51:34
14楼
将1250KVA变压器更换为有载调压变压器
回复
tcchezhong
2008年09月11日 07:38:33
15楼

这个方法,能解决问题!
回复
mr_yon
2008年09月11日 08:49:31
16楼
最可能的原因,高压侧输送来的容量就不够.
回复
姜振祥
2008年09月11日 11:16:43
17楼
明显是容量不够吗,建议你检测你变压器的容量 和线路的线经啊。:) :) :)
回复
byl775
2008年09月11日 14:19:25
18楼
高峰时电压掉得厉害,应该是变压器容量不够所致,还有一个是线径小,线损大
回复
jslymengxiaodong
2008年09月11日 17:01:54
19楼
建议你检测你变压器的容量 和线路的线经啊
回复
dfdfchen
2008年09月11日 22:30:47
20楼
赞同5楼,查一下上述时段的高压电压值
回复
takida_cn
2008年09月12日 16:18:07
21楼
应该和线路没有关系,楼主电压低的时间段正是大家都工作的时间。有可能是电源高压侧电压低,或者整个工业园的容量就不够。
回复

相关推荐

APP内打开