本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.9716时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.990时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99
本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?
变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:
8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99
谁能帮忙解决一下这问题?
22楼
建议检测变压器的容量,和高压侧电源电压、线径的实际情况,估计不是二次负荷的原因。
回复
23楼
可能是变压器的阻抗非标准值,采用了过大的阻抗,如果按标准值计算,不会相差这么大。
回复
24楼
采用有载自动调压,基准400V。
回复
25楼
我补充两句,一般情况下,在高峰时整个电网系统电压比较低,你可以看看进线电压肯定低,你可以增加有载调压开关。
回复
26楼
顶
顶顶
顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
精彩精彩.拍拍巴掌.我也觉得也是高压线路容量不够
回复
27楼
电网电压缘故,找供电部门才能解决。
回复
28楼
赞同5楼,查一下上述时段的高压电压值
回复
29楼
:) :) :) :) :) :) :) 5楼:victory:
回复
30楼
8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99
容量不够哟
回复