本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.9716时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.990时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99

本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?
变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:

8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99

谁能帮忙解决一下这问题?
免费打赏
qlw.a
2008年09月13日 16:10:46
22楼
建议检测变压器的容量,和高压侧电源电压、线径的实际情况,估计不是二次负荷的原因。
回复
xdq93122
2008年09月13日 17:55:14
23楼
可能是变压器的阻抗非标准值,采用了过大的阻抗,如果按标准值计算,不会相差这么大。
回复
xjw2006
2008年09月13日 18:37:43
24楼
采用有载自动调压,基准400V。
回复
lhjun150212
2008年09月14日 06:23:24
25楼
我补充两句,一般情况下,在高峰时整个电网系统电压比较低,你可以看看进线电压肯定低,你可以增加有载调压开关。
回复
zfwkkgzjs
2008年09月14日 22:17:38
26楼

顶顶
顶顶顶
顶顶顶顶
顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
精彩精彩.拍拍巴掌.我也觉得也是高压线路容量不够
回复
wgh1027
2008年09月18日 15:30:25
27楼
电网电压缘故,找供电部门才能解决。
回复
xolex
2008年09月19日 14:29:41
28楼
赞同5楼,查一下上述时段的高压电压值
回复
白龙行天下
2009年03月17日 16:27:15
29楼
:) :) :) :) :) :) :) 5楼:victory:
回复
userofwangyi
2009年06月18日 20:42:45
30楼
8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.97
16时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.99
0时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99


容量不够哟
回复