22楼
按照规范是可以不设,因为是商业网点,但要看当地的消防部门是否同意?
1、一个安徽巢湖地区的项目,审图公司要求商铺的总体积超过5000就要设消火栓(商业部分),咨询了当地消防队,可以不设。
2、一个辽宁的项目,也是商业网点,面积没超300,当地消防部门要求必须设,理由是:
1)下面的商铺虽然没超300,但是商业服务网点的解释是邮局、 粮油店等,该负责说“如果不是邮局、粮油店而是饭店和网吧呢,那就不是商业服务网点了”感觉这理由太不可思议了!
2)如果一户买了两套门面,自己将其打通,那不就超过300了吗
3)我们当地都是这样做的,门面房都要做消火栓的。
没办法,只有加了。按照他们的解释,所有的门面房都会有以上两种可能,不加不通过呀!
回复
23楼
不用设立。06版新规范已经取消了这条,要是在新规范之前事都要设消火栓的
回复
24楼
都不用设计消火栓!按纯住宅考虑!因为下面是商业网点!
回复
25楼
要看情况.如底层层高超过3.9米,实际生活中可以作成两层使用,有的地区消防部门要求必须设.
从严格的要求来说,最好设,毕竟以人为本,安全重于泰山嘛
回复