修过一台冷库在首次开机时运转制冷正常到温度停机后十分钟再起动出现高压保护。当保护几次后机组开机又正常。请大家帮助分析一下,问题出在哪里呢/??????谢谢

修过一台冷库在首次开机时运转制冷正常到温度停机后十分钟再起动出现高压保护。当保护几次后机组开机又正常。请大家帮助分析一下,问题出在哪里呢/??????谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2008年08月25日 15:05:09
2楼
高压端不通畅,或制冷剂加注量过多。
回复
h398470453
2008年09月03日 04:00:43
3楼
问题在楼上 :lol
回复
jilx
2008年09月15日 22:29:18
4楼
换个高压开关试试。如果不行检查排气
回复
lizuokongtiao
2008年09月16日 08:24:39
5楼
完全正确,试一下你将感温包用手温捂一会再开机是不是就不保护了呢???,要是就说明高压不畅通。也可以分成两路供冷。
回复
tecumse
2008年09月16日 09:42:43
6楼
挂表看压力
根本不用分析的
分析也是瞎猜
回复
szz987
2008年09月17日 12:19:47
7楼
管路有堵塞!!回液过多!!
回复
gonghuating
2008年11月21日 15:29:10
8楼
是不是启动的时候机组压力还没有平衡啊?
回复
yzhchlan
2008年11月25日 10:32:51
9楼
查到原因后请告诉大家。
回复