修过一台冷库在首次开机时运转制冷正常到温度停机后十分钟再起动出现高压保护。当保护几次后机组开机又正常。请大家帮助分析一下,问题出在哪里呢/??????谢谢
修过一台冷库在首次开机时运转制冷正常到温度停机后十分钟再起动出现高压保护。当保护几次后机组开机又正常。请大家帮助分析一下,问题出在哪里呢/??????谢谢
2楼
高压端不通畅,或制冷剂加注量过多。
回复
3楼
问题在楼上 :lol
回复
4楼
换个高压开关试试。如果不行检查排气
回复
5楼
完全正确,试一下你将感温包用手温捂一会再开机是不是就不保护了呢???,要是就说明高压不畅通。也可以分成两路供冷。
回复
6楼
挂表看压力
根本不用分析的
分析也是瞎猜
回复
7楼
管路有堵塞!!回液过多!!
回复
8楼
是不是启动的时候机组压力还没有平衡啊?
回复
9楼
查到原因后请告诉大家。