喷淋的布置间距
hyl159357
hyl159357 Lv.2
2005年03月15日 17:54:02
只看楼主

喷淋规范中7.1.2条说:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不宜 大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 其中说道“不宜小于2.4m”如何理解?假设一间中危二级的房间,长宽都是3.6m,布置方式是0.6m,2.4m,0.6m?如果是这样那喷水强度不是不均衡了吗?希望哪为高人能帮忙解释解释,谢谢!!!

喷淋规范中7.1.2条说:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不宜 大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
其中说道“不宜小于2.4m”如何理解?假设一间中危二级的房间,长宽都是3.6m,布置方式是0.6m,2.4m,0.6m?如果是这样那喷水强度不是不均衡了吗?希望哪为高人能帮忙解释解释,谢谢!!!
免费打赏
成哥
2005年03月16日 20:24:20
12楼
我们这的喷林施工是ZWTB型喷头的间距是3.6m,在参考规范的同时还要看厂家喷头的性能!!!
回复
yqla2257309
2007年01月03日 21:12:19
13楼
谢谢大家的讨论,本人受益匪浅 请教一下什么时候使用边墙型喷头呢?
回复

相关推荐