楼梯出屋面在建模时不输入,只把荷载传下来可行吗?
xiye1981
xiye1981 Lv.2
2008年08月23日 09:36:38
来自于PKPM
只看楼主

本工程抗震烈度为7度,加速度1.0g,9层,总高32米。我建了两个摸,一个是没建出屋面楼梯模型;一个建了出屋面楼梯模型,且出屋面楼梯有6米高左右。两者配筋相差很远。本人认为由于本栋建筑由风荷载控制,输了出屋面楼梯以后,使得房屋总高增加了6米,风振系数变大了,所以配筋变大了,这跟实际情况有点不符。所以配筋应按没输屋面计算,出屋面楼梯那块再复核配筋。请问各位高手这样是否可行。

xiaomin_1222
2008年08月23日 10:29:09
2楼
出挑6米,应该有鞭稍效应存在 还要看具体的楼梯形式是怎样的
回复
wang102cn
2008年08月23日 10:52:48
3楼
完全可以在PMCAD里建一个结构标准层,让程序自动导荷,当然,如果楼主对手算荷载有信心的话,也可以手算荷载,再输入到PMCAD里。
回复
wjnzhjh
2008年08月29日 02:43:00
4楼
应该说绝对不行,一定要建模时一起建进去。
正如规范所规定的:你要是用底部剪力法,出屋面小塔楼有鞭梢效应(但要要建了模,程序才给你算);你要是用振型分解反映谱法,就得一起算。