点式雨棚排水分两种情况:1、自由排水,汇水面积不是很大的情况下采用;2、有组织排水,汇水面积比较大的情况下采用,一般在悬挑端部设置水槽。由于玻璃厚度一般都为6+6或8+8夹胶,支撑间距过大则会造成玻璃中间积水,而采用自由排水常规是玻璃向前找坡,若坡度过大,则视觉上有下沉感觉,影响美观。以下是几个不同类型的雨棚排水实景图片,请各位再提提意见,共同进步。图片出自 http://hi.baidu.com/%B2%BB%D0%E2%B8%D6%D5%BE%B5%E3/blog

点式雨棚排水分两种情况:
1、自由排水,汇水面积不是很大的情况下采用;
2、有组织排水,汇水面积比较大的情况下采用,一般在悬挑端部设置水槽。
DSC01751.jpg


朝阳门-3.jpg


DSC01210.jpg


朝阳门雨棚-1.jpg

免费打赏
happywjm2000
2008年12月08日 22:39:48
2楼
值得借鉴与收藏。很有指导性和针对性。谢谢楼主提供这么好的图片。:victory:
回复
liujimei
2008年12月11日 19:45:26
3楼
真是太佩服了!!!
这样的结构能想到都不容易啊,居然做出来了!!
向设计者致敬!
向施工人员致敬!
回复
mlh_1231
2008年12月12日 15:37:16
4楼
玻璃幕墙雨蓬一般自由排水比较多(主要用于门前小雨蓬),一来汇水面积用,二来玻璃表面的光洁面比其他材料的摩擦系数小,三来内水槽不易做,水槽大多被混凝土柱打断,水槽一节节的,不连贯,断口多,漏水机率多,丑,耗工,设置雨水管在门前也难看。
当然具体工程另当设计。
回复
xljjustme007
2009年03月09日 08:31:14
5楼
的确是做自由排水的多,不过这种雨篷容易积灰,易脏,清洗不易。
回复
luying789
2009年03月09日 11:11:43
6楼
最后那个还是没有看清楚怎么排水的。这种雨棚存在最主要的问题,是玻璃自重中间下沉,会有积水情况,水一干上面会有一个有灰土的水迹,影响美观。有什么办法避免吗?起拱?
回复
kuangbenzhao
2009年03月09日 13:55:08
7楼
楼主能不能把最后那张的排水方式说清楚点?
回复
163hjx
2009年03月09日 15:52:14
8楼
值得借鉴与收藏。很有指导性和针对性。:handshake
回复
panminmin
2009年03月09日 19:30:34
9楼
刚好做玻璃雨棚呢,借鉴了!
回复
zhengjie629
2009年03月10日 14:07:33
10楼
的确是做自由排水的多

分析的比较透彻
回复
wha_pandeng
2009年03月11日 15:43:20
11楼
做玻璃雨棚的还是比较时尚的