380v\220低压线路的服务半径是多少
fxpdyx
fxpdyx Lv.2
2005年03月15日 16:50:44
只看楼主

380v\220低压线路的服务半径是多少?有什么参考书吗?

380v\220低压线路的服务半径是多少?有什么参考书吗?
免费打赏
sjg6843
2005年03月15日 23:49:41
2楼
原则上应根据配电功率来确定配电距离。涉及电压降问题。
回复
城市边缘
2005年03月16日 09:17:44
3楼
和负荷,线缆截面有关系,但一般来说,末端箱供电半径为30至50米,变电所出线一般不大于250米。
回复
vlsa
2005年03月16日 09:27:22
4楼
支持3楼
回复
neo119
2005年03月16日 14:02:53
5楼
0.4kV系统供电半径500米内,负荷容量不大于50kW
回复
zyzylz
2005年03月16日 15:16:18
6楼
单相220V供电半径约50m,而380V供电距离为300m(当然还要看压降不能大于5%),曾经四、五百米的也供电过
回复
ccc99
2005年03月16日 15:28:01
7楼


电压降呢
回复
台风边缘
2005年03月16日 21:56:32
8楼
查相关手册,用电缆线,标称电压380V,输送功率在175kW以下,送电距离可达350m.(非末端配电箱)~~~
回复
王若男
2005年03月29日 21:24:45
9楼
参看工业与民用配电设计手册,上面说的很清楚的
回复
雨过天晴
2005年03月29日 21:47:41
10楼
没那么多规定,刚做的一个,供电距离约1000m。只要能满足要求,一样可以供。
回复
chengyongkft
2005年03月29日 21:51:44
11楼
农村一台变压器供几公里远
回复

相关推荐