380v\220低压线路的服务半径是多少?有什么参考书吗?
380v\220低压线路的服务半径是多少?有什么参考书吗?
2楼
原则上应根据配电功率来确定配电距离。涉及电压降问题。
回复
3楼
和负荷,线缆截面有关系,但一般来说,末端箱供电半径为30至50米,变电所出线一般不大于250米。
回复
4楼
支持3楼
回复
5楼
0.4kV系统供电半径500米内,负荷容量不大于50kW
回复
6楼
单相220V供电半径约50m,而380V供电距离为300m(当然还要看压降不能大于5%),曾经四、五百米的也供电过
回复
7楼
电压降呢
回复
8楼
查相关手册,用电缆线,标称电压380V,输送功率在175kW以下,送电距离可达350m.(非末端配电箱)~~~
回复
9楼
参看工业与民用配电设计手册,上面说的很清楚的
回复
10楼
没那么多规定,刚做的一个,供电距离约1000m。只要能满足要求,一样可以供。
回复
11楼
农村一台变压器供几公里远
回复