多层框架,地下室外扩车库,顶板厚度要按高规取
liuhs0011
liuhs0011 Lv.5
2008年08月22日 12:29:16
只看楼主

多层框架,地下室外扩为车库,顶板厚度取150,图已经出了,甲方非要我们拿出来白纸黑字的规定,否则要把板厚改为100mm。这是概念方面的问题,各位老师有没有说服力的东东

多层框架,地下室外扩为车库,顶板厚度取150,图已经出了,甲方非要我们拿出来白纸黑字的规定,否则要把板厚改为100mm。这是概念方面的问题,各位老师有没有说服力的东东
免费打赏
watermargin
2008年08月22日 14:45:32
2楼
从防水和嵌固两方面找依据:
1、地下工程防水技术规范GB50108-2001规定,防水混凝土结构厚度不应小雨250MM。
核实一下防水等级后确定是否需要防水/抗渗混凝土。
2、建筑抗震设计规范GB50011-2001规定,地下室顶作为上部结构的嵌固部位时,应采用梁板结构,板厚不宜小于180MM。。。。。。
核实一下你的计算简图,嵌固位置是否是地下室顶板。
回复
redrate
2008年08月22日 15:25:19
4楼
如果顶板改为100mm厚,板计算配筋结果大不少吧,其它挠度和裂缝等是否能满足规范这都是问题。你可以问甲方你们是想多花混凝土呢还是多花钢筋,我想甲方选钢筋的话,那只能说明他大脑有问题。不过二楼的兄弟说的更有理有据。
回复
liuhs0011
2008年08月22日 16:03:20
5楼
地下室层数设为一层,整体建模计算分析的
就算不作为嵌固端,地下室顶板的作用是将上部剪力传递到地下,我觉得也应该加强处理。属于概念方面的问题。
回复
solemnljh
2013年06月04日 19:12:34
6楼
都做得好薄啊,我现在做的一个地下室顶板,做了梁板结构,顶板厚度还取了250mm
回复
mokson2000
2014年12月11日 15:55:17
7楼
我们都按照防水顶板考虑,厚度取值250mm
回复
结构大师007
2015年05月12日 10:32:49
8楼
你的基础怎么做啊,用不用和主题分开啊
回复
fegegedagdg
2015年05月13日 17:28:56
9楼
这个问题是个老大男的问题。楼主要注意 。
回复
lxy476118191
2021年04月30日 11:16:41
10楼

多层建筑对非嵌固端的地下室顶板厚度是没要求的,我们做过,主楼外覆土范围板厚150,主楼内板厚120的地下室设计,项目为多层联排别墅,这样做的确可以大大节省造价。

回复

相关推荐

APP内打开