变压器温升高
you364818feng
2008年08月21日 20:52:35
来自于变压器
只看楼主

虽从事工作已三年多了,在书本上对变压器是有不少的了解,但是今天面对实际的问题,我却不知道从何下手,理论和实际真的有太大的差别,还请各位高手指点一下. 我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,在强力风散热下,室内温度能保持在39度以下,油位有一定的上升,但器身温度没有量过,也没有专门配备的硬件监测, 最近变压器工作电流还不到1000A,也是同样的散热条件下,室内温度境达到40度,油位也有所上升,器身温度和去年1500A电流时状况差不多.

虽从事工作已三年多了,在书本上对变压器是有不少的了解,但是今天面对实际的问题,我却不知道从何下手,理论和实际真的有太大的差别,还请各位高手指点一下.
我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,在强力风散热下,室内温度能保持在39度以下,油位有一定的上升,但器身温度没有量过,也没有专门配备的硬件监测,
最近变压器工作电流还不到1000A,也是同样的散热条件下,室内温度境达到40度,油位也有所上升,器身温度和去年1500A电流时状况差不多.
现在真不知道如何去判断什么原因!
免费打赏
qbw4607
2008年08月22日 09:57:45
2楼
变压器顶盖上有专用温度计测量孔,将酒精温度计插入,并灌入变压器油。应在停电状态下进行操作。
一般顶部温度不应超过80度为合格。注意检查油箱上下部温度差是否过大,如有此问题说明油循环散热不良。
单纯凭感觉无法确定设备运行情况的。
800KVA变压器额定电流约1100A,不应超负荷运行!

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2008-8-22 09:59 编辑 ]
回复
zy628
2008年08月23日 11:45:31
3楼
如有可能,吊心检查,用摇表检查变压器铁心是否多点接地。
回复
zcliang_007
2008年09月02日 12:03:18
4楼
:lol :victory: 好好学习。。。谢谢楼主。:handshake
回复
taoyuan80
2008年09月02日 22:30:22
5楼
“我公司一800kva/s9系列变压器投入运行已有5年多了,前两年夏天都有两个月(上班时间)持续电流在1500A,”,也超过过负荷电流了,这样运行变压器一定绝缘受影响,所以今年变压器感觉比去年明显变热也很正常,绝缘已逐渐老化,现在只能在额定电流以下运行,否则要烧绕组了!
回复
at_cn
2008年09月04日 23:32:35
6楼
测量一下变压器得铁心是不是接地了