带柱帽的框架结构
huangfan0612
2008年08月21日 12:32:23
来自于PKPM
只看楼主

大家好,请教个问题:最近作一个跨3层的礼堂,每层6.0米高,3层纯框架结构,柱距10X10米,中柱截面600X600,柱顶是象罗马柱那样的有一个2.8X2.8米X0.8米的方柱帽(建筑专业美观要求,),上搭了"十字交叉平面"的350X900的框架梁问题是:如果一定要作混凝土柱帽,因为混凝土柱帽的存在,框架梁的计算跨度肯定比10米要小,那在PKPM建立模型中怎么考虑因为柱帽的存在对框架梁的影响呢?

大家好,请教个问题:
最近作一个跨3层的礼堂,每层6.0米高,3层纯框架结构,柱距10X10米,中柱截面600X600,柱顶是象罗马柱那样的有一个2.8X2.8米X0.8米的方柱帽(建筑专业美观要求,),上搭了"十字交叉平面"的350X900的框架梁
问题是:如果一定要作混凝土柱帽,因为混凝土柱帽的存在,框架梁的计算跨度肯定比10米要小,那在PKPM建立模型中怎么考虑因为柱帽的存在对框架梁的影响呢?
我的想法是:将四道框架梁在距离柱子1.4米的地方新建节点打断,然后将打断的四个1.4米长的短梁另外定义为150X150的截面,然后在SATWE中将这150X150截面的梁定义为刚性梁,然后再进行后续工作
不懂这样可不可以呢?得出来的梁柱配筋是否正确?
请大家赐教..
谢谢大家
免费打赏
lanjqka
2008年08月21日 20:41:11
2楼
柱帽只有0.8米,梁高900了,包不住。如果够高也不好假定1.4米的刚性梁,这个刚性梁就像牛腿了,所以我认为实际可以是变截面梁来处理。
回复
happysky466
2012年04月06日 13:24:55
3楼
非常有参考价值的资料,感谢楼主的无私奉献!
回复
yymile
2017年06月19日 10:07:12
4楼
非常有参考价值的资料,感谢楼主的无私奉献!
回复