【已解决】求美的多联机配管管径选择标准
yd_wj_diandian
2008年08月21日 12:18:32
来自于中央空调
只看楼主

小弟找了很多美的产品样本,都没有找到有关多联机配管管径的选择标准。哪位有能不能发一下,我找到了也会发上来。谢谢[ 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-8-21 16:15 编辑 ]

小弟找了很多美的产品样本,都没有找到有关多联机配管管径的选择标准。哪位有能不能发一下,我找到了也会发上来。谢谢

[ 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-8-21 16:15 编辑 ]
免费打赏
yd_wj_diandian
2008年08月21日 16:21:07
2楼
没有找到有关管径的材料,根据美的样本里室内机和室内机配管设置方式,总结管径选取规则如下
制冷量范围(kW) 配管管径(mm)
2.8~7.1 15.9/9.53
9.0~14 19.0/9.53
25~33.5 25/12.7
40~45 28.6/12.7
53.2~68 38/15.9
73~90 38/19
96~135 45/22
141~180 54/25
适用于R410a

[ 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-8-24 14:59 编辑 ]
回复
cixixudifeng
2008年08月26日 11:09:33
3楼
:lol :lol :lol
回复
cixixudifeng
2008年08月26日 11:10:59
4楼
美的 <=12HP 主管28.6/12.7 <=16HP 38/15.9
回复
mqgfi
2008年08月29日 21:34:45
5楼
可以向厂家技术人员索 要
回复
郭鹏
2008年11月06日 23:53:16
6楼
跟厂家联系吧,这样设计的肯定会有很多问题。
回复
blackrock_0531
2008年11月08日 17:05:43
7楼
:time: 当然应该是找厂家要了