朋友有座200KW装机容量的小水电站最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
朋友有座200KW装机容量的小水电站
最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。
这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
12楼
回复
13楼
励磁调节器在恒功率因数方式运行
改为自动电压调节方式即可
参见中国电力出版社《发电机励磁技术问答〉一书
3.66 什么是励磁调节的恒功率因数控制方式?
答:恒功率因数控制方式就是监控装置设定一个机组固定的功率因数值,如果功率因数改变,则进行相应的增减磁操作。
在起机的开始阶段采用恒功率因数调节方式,增加机组有功时自动增加无功,有利于无功调节的自动化,有利于系统稳定。
回复
14楼
200KW的小水电站励磁调节应是手动的,如是这样,只要励磁电流不越限,就可调节,还有上网计量点安在什么地方的?
回复
15楼
支持一下楼主,谢谢了。。。
回复
16楼
这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
引用楼主的话
功率因素在0.9左右了还被扣有功电量,不可能吧,楼主那个地方的无功考核有多少啊?一般的发电机的功率因素都在0.8左右. 如果还想提高功率因素的话,按照你说的哪样你朋友的励磁系统就要改造一下.
回复
17楼
需要明确一下是不是异步发电机,有一些小水电是异步发电机。如果是,就需要加装无功补偿装置。如果是同步发电机,则需要调节励磁即可实现调压调无功。
回复
18楼
0。9的功率因素的确是很高了,说明无功发得少了,可有手动调节,可能自动调节有问题
回复
19楼
难道没人从电网潮流方面考虑吗? 鄙人浅见。。。
回复
20楼
如果是自动励磁不要打恒五功当档位,手动调节励磁吧
回复
21楼
一般有两种做法:一是改善自然功率因数:原来的励磁系统不理想,改进励磁整流和控制电路,使之达到理想到励磁状态,从而提高了无功输出。二是安装人工补偿装置:由于网电电压过高,发电机无功输出难以适应。这样可以用机端并联电力电容器的方法进行补偿。每台发电机的具体情况不同,要有不同的补偿方案。需要提供:发电机的参数,励磁电流电压,网电电压,整流方式,以往的无功运行状况等等参数来确定方案,其中包括补偿的容量,装置的保护方式,谐波的防御等等