朋友有座200KW装机容量的小水电站最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
朋友有座200KW装机容量的小水电站
最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。
这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
2楼
不懂,说的是什么,等等看了。。。
回复
3楼
检查一下自动励磁调节系统,能否人工调节励磁及自动系统是否故障。
如正常,则分析一下数据,确定运行指标,加强运行人员培训,掌握励磁调节要求,并给出指标要求完成。
如果励磁已经达到额定值,不应再增加,考虑其他增加电容器等等措施。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2008-8-22 10:09 编辑 ]
回复
4楼
应该是补偿的时候,有点过补的问题.13928480566无功补偿滤波装置
回复
5楼
它是这样的:发电机空载的时候励磁电流调节蛮顺畅的,但带上负荷后,励磁电流就没办法调节---功率因素也始终维持在0.9
回复
6楼
支持4楼
检查一下自动励磁调节系统,能否人工调节励磁及自动系统是否故障。
如正常,则分析一下数据,确定运行指标,加强运行人员培训,掌握励磁调节要求,并给出指标要求完成。
如果励磁已经达到额定值,不应再增加,考虑其他增加电容器等等措施。
如果励磁系统设备是自动调节,看能否改为手动调节,这样可以根据需要发无功,来补偿系统的功率因数;发电机满载的时候,是不是励磁系统调节装置出厂设置就是自动调节,使功率因数运行在0.9?可以联系厂家适当改小。建议改为手动调节,运行人员辛苦点,但可以随着发电机的负荷变化来及时调节发电机所发的无功量,这样能很好的控制功率因数。
回复
7楼
路过进来看一看,也来学习一下。。。:victory:
回复
8楼
主变可以搞那种有载调压的 ,那样就可以调节机端电压,机端电压高了,励磁电流就大那样那无功只能发的少了 ,所以降低机端电压就 可以多发点无功
回复
9楼
1、励磁调节器有问题;
2、机端电压太高;
3、发电机绝缘下降。
以上三者必有其一
回复
10楼
问题出在发电机励磁装置上,功率因数始终在0.9上不能调整,当然会少发无功。理论应该使发电机维持功率因数在0.8或低于0.8,必须增加发电机励磁电流,如是自动励磁装置,应该有调差,适当调整调差系数使发电机能够维持功率因数在0.8一下即可。如果有手动调整装置,也可在手动位置上运行。
回复
11楼
都是人才啊:victory:
回复