与供电局的那些事(急)
qmpx2002
qmpx2002 Lv.2
2008年08月21日 09:57:29
只看楼主

1)前期有哪些工作要和供电局沟通。比如向供电局提电源的时候,是否应该做一个供电方案给他们参考,然后他们才能决定提供几个路电源?进线位置?那我的供电方案的负荷统计是按照平均负荷面积法还是按照实际负荷计算?2)《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。我的问题是:什么才算高压供电。比如一小区内一栋会所(电设备容量在500kW),我从室外箱变引来低压电源,这种方式是低压供电还是高压供电?是不是专门在会所内设置变电所,引来高压电源才算高压方式供电呢?

1)前期有哪些工作要和供电局沟通。比如向供电局提电源的时候,是否应该做一个供电方案给他们参考,然后他们才能决定提供几个路电源?进线位置?那我的供电方案的负荷统计是按照平均负荷面积法还是按照实际负荷计算?
2)《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。我的问题是:什么才算高压供电。比如一小区内一栋会所(电设备容量在500kW),我从室外箱变引来低压电源,这种方式是低压供电还是高压供电?是不是专门在会所内设置变电所,引来高压电源才算高压方式供电呢?
免费打赏
andy_lu101
2008年08月21日 12:03:34
2楼
1) 去供电局报装的时候,要提供用电设备清单,列明用电负荷。电源进线位置一般会到现场勘查,一般情况下,同一用电环境下不能有两个电源接入点。供电方案一般由供电局按照你报上去的负荷审核后出的。
2) 高压供电是指10KV以上电源进线供电。400V及以下为低压供电。高、低压供电根据你接入的电源点的电压等级而定。
回复
mwf78
2008年08月21日 14:57:50
3楼
说的没错,顶一下!!!!
回复
eagle_gxs
2010年04月08日 16:52:31
4楼
qiqi19801209
2010年04月08日 17:22:37
5楼
:victory:

行家!!!:victory:

楼主嫌麻烦找个咨询公司或供电局生产成套设备的附属企业,省时省力就是价格稍贵!
回复
whywhyiloveyou
2010年04月08日 19:00:05
6楼
人才不少,:victory:
回复
m_fly800
2010年04月08日 20:09:14
7楼
供电部门有一个负荷大小的规定,超过这个规定就必须引高压电,安装变压器,然后用户再从变压器引低压电使用,如果没超过供电部门的要求,则可以直接从供电部门的变压器引低压供电....
如果是500KW肯定得用户安装变压器...
回复
nthmxxq
2010年04月11日 19:40:20
8楼
二楼说的很全面,对于第二点我觉得“《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。”你的用电设备容量在这个范围内,可以申请在公用电网的变压器低压出线即可,高压供电的话,你要建设专变。
回复