请教电焊机容量问题?急!
azreal
azreal Lv.2
2005年03月15日 13:36:10
只看楼主

上海沪工电焊机厂 BX系列 350A和500A的电焊机容量分别是多少啊!2个350A+1个500A需要用多大的断路器?小弟实在是对电焊缺乏了解,请各位兄弟指教!

上海沪工电焊机厂 BX系列 350A和500A的电焊机容量分别是多少啊!
2个350A+1个500A需要用多大的断路器?
小弟实在是对电焊缺乏了解,请各位兄弟指教!
免费打赏
leexinglong
2005年03月15日 15:00:55
2楼
兄弟,别怕,搞工程谁都会遇上第一次,答复如下:
1。请参考《工业与民用配电设计手册》640-644页;
2.请参考《92DQ1》查数据;
3.BX1-300:25KVA,380V,1相,暂载率40%,计算电流47.5A,断路器整定80A,BV-2*25+1*16;
4.BX1-500:39.5KVA,380V,1相,暂载率40%,计算电流74.8A,断路器整定125A,BV-2*50+1*25;
回复
leexinglong
2005年03月15日 15:13:21
3楼
哎,可惜,我的旧帐号上不去了,5000多积分呀。希望大家还认得我,以前是lixinglong。
回复
seal.fate
2008年03月23日 09:15:26
4楼
没有计算公式吗!!
回复
cmingy
2009年05月15日 16:31:49
5楼

呵呵!!
都认得,你就放心吧!!
你的那个电流是怎么计算的 ??lixinglong!!
回复
hanxiaoqiuyu
2009年05月15日 20:14:17
6楼
我也很想知道电流是怎么计算的
回复
lytliangyantao
2009年05月24日 14:31:40
7楼

电流算的对吗?计算视在功率Sjs=0.4(开方)×25=15.8KVA,15.8/1.732/0.38=24A
回复

相关推荐