II类地下车库里面得消防控制室和配电房。应该采用什么消防设施。高手赐教!

II类地下车库里面得消防控制室和配电房。应该采用什么消防设施。高手赐教!
免费打赏
小男188
2008年08月20日 10:23:56
2楼
1手提灭火器是要有的
2走道的消火栓要保有两柱可以达到室内任何位置
3可以用气体灭火也可以用水喷雾,气体灭火时注意给暖通专业提火灾时封闭四周墙和窗及排风口
回复
fymfymfym
2008年08月20日 14:22:29
3楼
走道或公共部位的消火栓不能作为消防控制室和配电房的消防设施。手提或推车式灭火器是最常用的措施。
回复
hxhlyh
2008年08月21日 11:11:03
4楼
1。II类地下车库里面的消防控制室设置灭火器即可。
2。II类地下车库里面的配电房:
1)若上部建筑为高层民用建筑,则需按“公消[2007]226号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。
2)若上部建筑为多层民用建筑,则不必设置气体灭火系统。
3)配置灭火器是必要的。
3。走道的消火栓要保有两柱可以达到走道任何位置即可。
回复
lr20032004
2010年04月23日 12:05:37
5楼
喷淋应该是不行的,做水喷雾、自动气体灭火或者自动干粉灭火
回复
rwr1
2010年04月23日 14:20:53
6楼
赞成4楼的说法,怎么设置主要还是看建筑的等级
回复
liuyushan12
2010年04月23日 20:21:39
7楼
en :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
feiyang103
2010年04月24日 11:32:29
8楼
设置气体或者干粉灭火系统
回复
myyufei
2010年04月26日 14:49:54
9楼
4楼解释的比较全面!
回复
retaz
2010年06月01日 11:19:28
10楼
路过,学习了!
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:16:48
11楼
1。一般的就配点手提式干粉灭火器。
回复