规范中规定水幕宽度要不小于6米,我要设计水幕,怎么计算是否满足宽度不小于6米???
lrhsllove
lrhsllove Lv.2
2008年08月19日 16:08:31
只看楼主

规范中规定水幕宽度要不小于6米,我要设计水幕,怎么计算是否满足宽度不小于6米???

规范中规定水幕宽度要不小于6米,我要设计水幕,怎么计算是否满足宽度不小于6米???
免费打赏
hxhlyh
2008年08月20日 09:29:54
2楼
布置三排水幕喷头,每排间距3m,即可满足要求。建议不要设置水幕系统,其作用只是作为防火分区的隔断,而非主动灭火,用水量亦很大,不提倡!!可参考喷规4.2.10条及其条文说明!
回复
lrhsllove
2008年08月20日 11:23:25
3楼
谢谢你的 回答!我们这里的消防部门用大火规卡我们 ,不能设防火墙的,要设水幕。头疼,
布置三排水幕喷头,每排间距3m,这个是经验还是计算的 ,如果是开式喷头是不是就用2排就行?
回复
hxhlyh
2008年08月28日 23:24:58
4楼
消防部门的水平实在是高!
回复
xzl453366
2013年09月30日 16:41:51
5楼
有没有具体设计过水幕的呀,给讲讲,正在学习中