1。首先找到《建筑设计防火规范》GB50016-2006之8.5.1条第4款。
2。若商场任何一层建筑面积不大于1500m2,且商场总建筑面积不大于3000m2,上述两者同时满足时则无需设置自动喷水灭火系统。
3。若商场任何一层建筑面积大于1500m2,或者商场总建筑面积大于3000m2,上述两者只要一条满足时则需设置自动喷水灭火系统。
4。由于商场包括营业厅,附设仓储用房、自动扶梯、办公用房、管理用房、卫生间、设备用房等,在设置自动喷水灭火系统的情况下,除卫生间、设备用房及其他不能用水扑救的部位外,均建议设置自动喷水灭火系统。
回复
hxhlyh
2008年08月20日 09:40:35
3楼
有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
xielunxiu2004
2008年08月21日 19:46:35
4楼
谢谢!顶过了;P
不过为啥高规对上述部位特别提醒而多规却不说?
回复
xielunxiu2004
2008年08月21日 19:51:57
5楼
其实商场是全部设置喷淋的。主要是管理用房、设备用房,电动扶梯等都在不同分区,觉得比较麻烦而已。
回复
hxhlyh
2008年08月22日 11:14:14
6楼
高规讲求自救,疏散要困难些,所以在某些地方详细些!其实建规高规矛盾之处很多,没有什么可比性。设计的原则:多层工业、民用建筑及高层工业建筑套建规,高层民用建筑套高规。
回复
kibo
2008年08月22日 16:16:54
7楼
办公管理用房设不设还是要看情况,如果在独立的防火分区,完全可以不设。
自动扶梯底部一定要设,这里属于将来可以利用的营业面积。
卫生间和公用设备用房肯定可以不设。
喷淋设置主要看场所性质,以整个建筑定性,全部都设不妥。