防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
一、防雷器和浪涌保护器的区别
1、两者额定电压不同
防雷器有多个电压等级,从0.28KVA低压到500KVA特高压均有;浪涌保护器一般只有5V~1.2kV低压。
2、保护对象不同
防雷器一般被定义用在输电线路、电力设备等场所,主要有氧化锌防雷器、排气式防雷器、直流防雷器等类型;浪涌保护器一般被定义用在低压配电系统及弱电电子系统的浪涌保护,一般分为电源浪涌保护器、信号浪涌保护器和天馈浪涌保护器等三大类。
3、响应时间不同
防雷器的响应时间一般在100ns以上,适用于输电线路的防护;浪涌保护器的响应时间一般在20-25ns之间,响应时间快,保护性能高,适用于较为敏感的电子设备的精细化防护。这也决定了其保护对象及安装位置的不同。
4、安装位置不同
防雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在防雷器消除了雷电波的直接侵入后,或防雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。所以防雷器多安装在进线处,SPD浪涌保护器多安装于末端出线或信号回路处。
5、材质不同
防雷器主材质多为氧化锌(金属氧化物变阻器中的一种);而浪涌保护器主材质根据抗浪涌等级、分级防护(IEC61312)的不同是不一样的,而且在设计上比普通防雷器精密得多。
二、防雷器的原理和作用
工作原理:
防雷器是连接在导线和地面之间的一种防止物体被雷击的设备,一般都是与被保护设备并联。防雷器能够有效的保护电力设备,当出现不正常电压时,防雷器能够产生相应的作用,对保护设备起到保护作用,但是被保护设备在正常工作电压下运行时,防雷器不会任何产生作用,对地面来说视为断路。但是当高电压意外出现的时候,而且危害到被保护设备绝缘时,防雷器会立刻工作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,将电气设备进行绝缘。当高电压消失后,防雷器会恢复到原有工作状态,能够保证系统正常供电。
作用:
防雷器通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。防雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如果出现雷雨天气,电闪雷鸣就会出现高电压,电力设备就有可能有危险,此时防雷器就会起作用,保护电力设备免受损害。防雷器的大作用也是重要的作用就是限制过电压以保护电气设备。防雷器是使雷电流流入大地,使电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有管型防雷器、阀型防雷器和氧化锌防雷器等。每种类型防雷器的主要工作原理是不同的,但是他们的工作实质是相同的,都是为了保护点了设备不受损害。
三、防雷器故障怎么消除
1、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断防雷器有问题,应立即汇报调度,将防雷器退出运行,请检修检查。
2、防雷器瓷套管破裂放电:在工频情况下,防雷器的瓷套管用于保证防雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。
3、防雷器内部有放电声:在工频情况下,防雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中防雷器内有异常声音,则认为防雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将防雷器退出运行,予以调换。
4、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。
二种处理方法:
(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。
(2)用令克棒将屏蔽线与防雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。