一直一来我认为这个风机是变压器配套的,应该在变压器低压侧直接有线路接到风机跟智能温度控制器上,没想到今天一大早,甲方打来电话,要我出图修改低压系统,要预留风机用的电源,让我觉得好费解。难道我一直一来的理解是错误的?
一直一来我认为这个风机是变压器配套的,应该在变压器低压侧直接有线路接到风机跟智能温度控制器上,
没想到今天一大早,甲方打来电话,要我出图修改低压系统,要预留风机用的电源,让我觉得好费解。难道我一直一来的理解是错误的?
2楼
变压器温控器若直接接于变压器低压侧,温控器有问题时可能引起变压器上级保护装置动作,造成是故范围扩大。
回复
3楼
刚参加工作的容易上这样的当。主要是没见过电力变压器,用风扇冷却的变压器容量一定大,大容量变压器低压输出电流非常大,怎么给1~2KW的风扇配电?如果是220/35KV的主变,难道为了几台风扇,加个380V的绕组?!
不管哪个变电所,总是有所(站)用电的,所以,主变风扇不用在主变上考虑电源。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-19 20:41 编辑 ]
回复
4楼
可能风机电源要到直流屏处取。
回复
5楼
一般来说风机并不是干变必配的附件!!!理由:干变做温升实验必须在没有风机的情况下进行!
但是风机电源一般都是在干变的低压侧直接取得!
你碰到的情况可能是用户有特殊要求把。。。!
回复
6楼
变压器上自带有4组风机.在变压器的控制器上有接点.是有源接点.不需再接电源.变压器室如果需再设风机的话.电源取自低压侧.
回复
7楼
用户要求的对啊,不要不理解了昂.通常在低压侧低压主进柜另加微型断路器取.俺说的是变压器10KV的,其他的不知道.
回复
8楼
谢谢各位的回答,我去了工地现场看了那台变压器,在温控器那里有个L、N、PE接线端子,AC220V的,然后查了变压器的样本,上面确实有风机跟温控器的接线图,是需要外接AC220V的电源的,幸好变配电室内有低压配电箱,就直接从配电箱接一回路过来了。
谢谢大家的指导!!!
回复
9楼
这个做法我见过哦,在中国建筑设计院出的一本书里。:lol
但是,那个图上用的是C65H,开断电流才到10kA,不知是否能满足开断短路电流的要求。
回复
10楼
:$ 干式变压器是否有自带的风机
回复