桩基础的选择
wang78945612
2008年08月18日 22:31:59
来自于地基基础
只看楼主

桩基础的问题:有颗柱子的satwe计算的结果D+L=3230KN(是作为设计值)我现在只有两种桩型A:1300KN B:1600KN也就是说3230*1.23=2726KN(标准值)那我是用三颗A好还是梁颗B?个人觉得都挺浪费的谢谢大家的解答

桩基础的问题:
有颗柱子的satwe计算的结果D+L=3230KN(是作为设计值)
我现在只有两种桩型A:1300KN B:1600KN
也就是说3230*1.23=2726KN(标准值)
那我是用三颗A好还是梁颗B?个人觉得都挺浪费的
谢谢大家的解答
免费打赏
wang78945612
2008年08月18日 22:49:21
2楼
柱子是600*600
桩直径500
Morgain里单桩桩顶竖向力计算(基础规范 8.5.3-1) 这一项是否一定要满足?我看有些都是不管的么
回复
jiaonaixu
2008年08月19日 11:38:19
3楼
单桩承载力不是绝对的,比不了钢筋、砼。所以,我们(工业设计院)一般按70%左右考虑。
另外,工业结构可适当放大一点,设备改型、设备移位是经常发生的。主要原因有甲方也有设计。
这时候不会很被动,如果动不动就要补桩,那可惨了。浪费一点不是太好。但是,如果能早日投产
给甲方带来效益,大家都会高兴的
回复
wang78945612
2008年08月19日 14:20:48
4楼
一般按70%左右考虑
我觉得好像小了点,
我用了2颗B桩,谢谢jiaonaixu
回复
libyan
2008年08月19日 16:32:15
5楼
其实桩承载力可以不折减的,因为你用的桩的特征值,有很好保证了已经偶认为:lol
回复

相关推荐