住宅室内照明线路一般是2.5平方毫米,空调是4平米毫米,我想问这个有规范强制规定吗?是什么规范呢,3相空调4平方毫米是单根4平方毫米还是3根加起来超过4平方毫米呢

住宅室内照明线路一般是2.5平方毫米,空调是4平米毫米,我想问这个有规范强制规定吗?是什么规范呢,3相空调4平方毫米是单根4平方毫米还是3根加起来超过4平方毫米呢
免费打赏
lingxuct
2008年08月18日 12:13:43
2楼
我们说电线规格都是指单根芯线,住宅中空调线路有些难定,用4平方是防止过负荷。实际一台空调电流不会超过18A,用2.5平方的线能满足载流量了,防止在这线路上再接负荷,用4平方就放心多了。
我碰到过这样一件事:房子主人请我去定装修的线路,墙内暗管穿线要前面做了,但他的空调还没买,无法定是单相220V的还是三相380V的!我就让电工穿了四根2.5平方的工作线和一根2.5的(黄/绿双色)接地线。
如果以后买来三相空调就不用说了,如果买来的是单相220V空调,就给电工说:把4根线两两并联。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-18 12:15 编辑 ]
回复
nping_0
2008年08月18日 15:22:37
3楼
没有规范强制规定,主要是根据计算电流的大少,导线的载流量。3相空调4平方毫米是单根4平方毫米的
回复
modao2004
2008年08月18日 15:38:13
4楼
了解了,感谢回答的朋友。