酒店建筑面积3.3万平米,水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选

酒店建筑面积3.3万平米,水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选
免费打赏
bj5945
2008年08月18日 10:24:37
2楼
冷量配的小了点吧:) :) 最好不要这样配冷水机组,最好配相同的,或一大一小,大的是小的两倍的:lol
回复
wangyang20042318
2008年08月18日 10:39:05
3楼
水源热泵主机,能效比较高,冷量配的不小,只是考虑部分负荷时用一台大机子,现在对水泵的选型有些争议,希望提供一些建议,谢谢
回复
tht10536
2008年08月18日 22:34:16
4楼
按建筑面积估算大概57W/m2,水源的没有水冷螺杆机和离心机高吧,要是酒店入住达到80%的话我估计客人该投诉了,大机对大泵 小机对小泵,都是一用一备,也可以做共用泵,但是不太好!
回复
wangyang20042318
2008年08月19日 11:19:42
5楼
谢谢4楼的提议
其实不然,大部分酒店实际运行起来,平均冷负荷在30-40W/m2,我们做到好几家这样的酒店用的水源热泵机组,效果非常好,尤其是冬季采暖,运行费用差不多每年每平方不超过20元。
我记得在论坛 上该写的“全国24家五星级酒店,多一半酒店都只有一台主机在工作,其余的基本上不用”
回复
hbgtlcy2002
2008年08月19日 17:36:53
6楼
1.俺还是担心恁的冷量问题,
2.大机对大泵 小机对小泵 对扬程有些损失
回复