制冷主机不一样,冷冻水泵如何选
wangyang20042318
2008年08月18日 08:54:53
来自于行业脉动
只看楼主

水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选

水源热泵主机一台制冷量为1296KW,一台制冷量为587KW,冷冻水泵该如何选型,备用泵怎样选
免费打赏
阿土老伯
2008年08月19日 13:42:39
2楼
两个方案供参考:不考虑备用泵.
1. 选三台一样的泵, 大机组需2台,小机组需1台.
2. 选一大一小两台泵.
泵的扬程压头都一致
回复
ruyilyf
2008年08月19日 17:55:36
3楼
建议选用三台泵,备台充足,维护省心。
回复
tzhaohao
2008年08月20日 18:00:19
4楼
两个方案供参考:不考虑备用泵.
1. 选三台一样的泵, 大机组需2台,小机组需1台.
2. 选一大一小两台泵.
泵的扬程压头都一致

你不觉得你的办法很奢侈吗
回复
liuwenke009
2008年08月23日 10:13:27
5楼
一备一用就行了,水泵采用变频。
回复
jrzhp
2008年09月09日 14:12:59
6楼
根据2台机组冷却水量合选2台水泵(1用1备),水泵变频,每台冷水机组供水管道设自力式流量控制阀。
回复
sysdh2010
2010年10月14日 17:32:45
7楼
大机配大泵,小机配小泵,备用个大泵。主机出水口做平衡阀
回复
yangyin1468
2010年10月21日 16:13:12
8楼
一般采取一用一备就可以了
回复
joe0507
2010年11月04日 10:56:43
9楼
泵又不贵,为什么不备用?
选4台小泵 并联,3用1备,泵的流量以及扬程一样。

大小泵并联,效果不佳,且对小泵容易烧坏
回复
yandongmusic77
2010年11月18日 11:12:54
10楼
还是同意一机一泵 大泵做备台。
回复

相关推荐