找苏州的供电局同行。关于接地的问题。
tcswq18
tcswq18 Lv.2
2008年08月17日 13:17:20
只看楼主

请问在中性点接地的低压供电系统中,如果采用TN-C-S系统。在配电房原有的接地环网和变压器工作接地以外,还需要重新打保护接零的地极吗?

请问在中性点接地的低压供电系统中,如果采用TN-C-S系统。在配电房原有的接地环网和变压器工作接地以外,还需要重新打保护接零的地极吗?
gdx8785
2008年08月17日 21:03:59
2楼
苏州供电局的 <关于多层居民住宅楼;住宅小区;小高层住宅楼;高层住宅楼用电申请;设计安装;验收暂行规定> 里是这么规定的:.......................................
(二)设计及安装要求:...............................
6.三相四线制架空进户线在入户支架处零线上.应采用多股绝缘铜线(截面与相线相同),连接重复接地装置(三相四线制电缆进户,应在表箱零线端子重复接地),其重复接地电阻小于10欧姆...........................
呵呵,并不管你用的是TT系统还是TN系统

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-8-18 14:54 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开