如果变压器进水了,有什么处理措施???
runa289
runa289 Lv.2
2008年08月17日 09:23:33
来自于变压器
只看楼主

工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?

工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?
PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?
免费打赏
yaoguizhong213
2008年08月17日 09:48:24
2楼
检测方法:变压器油取样做全水分试验,应该小于20mg/L。做介损和击穿电压试验可以校验。
处理方法:超指标很多必须滤油,不多可以运行但是要连续监测。
回复
lingxuct
2008年08月17日 10:58:08
3楼
按规定象2楼说的做。具体方法:把变压器加满油后,静止48小时以上,再从下部放出适量(变压器器身底部高100mm的容积)油,把放出的油做水份试验和色谱分析,如果合格的,可以加满油运行了,不合格,再放一些,做试验,直至合格。
为什么这样做,是因为水比油的密度高,水会沉到下部去,把带水的油换掉就可以了。
回复
runa289
2008年08月17日 22:58:07
4楼
恩...又学了一招,本人是刚刚接触电气的,有什么不懂的地方还请大家多多指导啊....先谢谢啦!!!
回复
longmy
2008年08月18日 12:02:25
5楼
恩...又学了一招:victory: :victory:
回复
hejianong
2008年08月20日 15:04:04
6楼
化验,不达标就换油吧。
回复
tsgylxdyl
2008年08月21日 16:24:28
7楼
我公司订购了两台SZ9-6300/35变压器,已到交货期,但是变电所因土地纠纷还没开工。厂家要提前交货,在验货和存放方面应注意什么?油枕、散热片、变压器油怎么处置等等?先谢谢了!
回复
tyqz
2008年08月22日 07:39:54
8楼
好象很多类似的问题啊,变压器进水只有靠化验来检查了,有问题滤油,实在过分只好换油,如果水分大,铁心受潮就麻烦大了,只能返厂了。
回复
zxhpc
2009年04月06日 15:50:44
9楼
谁有废旧的电力设施(变压器、电缆、电动机)大量回收电话:13171916096
QQ:939625159
本人保定
回复
9939012
2009年04月07日 09:17:36
10楼
学习了,如果干变淋雨受潮,该如何正确处理,望哪位前辈指教.
回复
dbvxxx_1
2009年04月10日 22:23:35
11楼
一般做法是用循环热油加热干燥。注满油后用真空滤油机加热循环干燥,出口油温到80°左右。循环时间不小于40小时。可以有效去除水分,但是加油时注意尽量选用钢管或好的新的橡胶管,如果用老化的很容易混入橡胶颗粒,很难处理在变压器安装规范上有写。
回复

相关推荐