关于桩基承载力不够的问题处理,急!急!急!
coolman313
coolman313 Lv.7
2008年08月15日 22:16:33
只看楼主

各位同仁,高手,小弟有一个问题请教一下,我设计的一座互通主线桥,有一根桩设计地质资料在-29m的时候为微风化混合岩,设计按照嵌岩桩设计,进入微风化3m,桩长为33m,桩检的时候为不评定桩,然后抽芯结果,桩底全是全风化的混合岩,做大应变检测承载力为7052KN,设计桩顶力为5940KN,按照摩擦桩算的话,承载力刚够,后来在这边补了一个钻孔,按照新的钻孔,算出来的桩长需要33m,这个桥墩有3根桩,全都做好了,立柱也做了,请教高手,这种情况该怎么处理啊???是否需要加桩?

各位同仁,高手,小弟有一个问题请教一下,我设计的一座互通主线桥,有一根桩设计地质资料在-29m的时候为微风化混合岩,设计按照嵌岩桩设计,进入微风化3m,桩长为33m,桩检的时候为不评定桩,然后抽芯结果,桩底全是全风化的混合岩,做大应变检测承载力为7052KN,设计桩顶力为5940KN,按照摩擦桩算的话,承载力刚够,后来在这边补了一个钻孔,按照新的钻孔,算出来的桩长需要33m,这个桥墩有3根桩,全都做好了,立柱也做了,请教高手,这种情况该怎么处理啊???是否需要加桩?
免费打赏
woaipanqun
2008年08月16日 11:12:14
2楼
经验表明,后注浆可以使承载力提高20%或者更多.
回复
hongdongzhujianju
2013年10月15日 11:05:24
3楼
woaipanqun 发表于 2008-8-16 11:12 经验表明,后注浆可以使承载力提高20%或者更多.求后注浆大概造价是按照平米计算吗
回复