基础问题紧急求助
myaluo
myaluo Lv.4
2008年08月15日 09:30:14
来自于地基基础
只看楼主

本人正在做一框架结构,接手该工程之前,已有人给设计了基础,采用的是一柱一桩,我接手后验算了一下他的桩基,发现他的计算有误,桩的效应和承载力相差了2000KN,桩周土的承载力不高,靠承台不足以补偿相差的荷载。现在,桩基已经施工完了,请高手们指点迷津,该如何处理?

本人正在做一框架结构,接手该工程之前,已有人给设计了基础,采用的是一柱一桩,我接手后验算了一下他的桩基,发现他的计算有误,桩的效应和承载力相差了2000KN,桩周土的承载力不高,靠承台不足以补偿相差的荷载。现在,桩基已经施工完了,请高手们指点迷津,该如何处理?
免费打赏
myaluo
2008年08月16日 22:27:26
2楼
怎么就没有人说说呢?
帮帮忙啊。有些什么办法啊?
回复
dingliang-99
2008年08月16日 23:31:40
3楼
改建筑方案吧,那样可不行啊
回复
jasonlee131
2008年08月16日 23:35:31
4楼
这差得也太多了吧,不知道在原桩周围补桩再重新设计施工承台可行不?
回复
myaluo
2008年08月17日 15:19:12
5楼
混混的想法不错,我试着布一下桩,做群桩承台。
回复