医院的插座线路断路器带漏电保护,30mA是不是不安全啊?有没有规定?一个审查人员说要更安全点,应该用多大的?
医院的插座线路断路器带漏电保护,30mA是不是不安全啊?有没有规定?一个审查人员说要更安全点,应该用多大的?
2楼
1.30mA不是不安全,而是完全可以满足保护要求了
2.<
<剩余电流动作电流保护装置安装和运行>
> GB13955-2005 5.8.1条是规定医院要用10mA的
[
本帖最后由 gdx8785 于 2008-8-15 10:00 编辑 ]
剩余电流动作电流保护装置安装和运行>
回复
3楼
路过看看,走了
回复
4楼
谢谢8785的回复,在此又学习了些知识
回复