求教:单相电加热接成星形接法,功率和电流有无变化?
well-wang168
2008年08月14日 09:23:39
只看楼主

现有个项目在做,有三组加热原设计为 单相 220V 4KW,现将三组电加热接成星形连接。问,这样改变后,单相的计算电流怎么计算,还和原来单相的计算电流一样吗?谢谢

现有个项目在做,有三组加热原设计为 单相 220V 4KW,现将三组电加热接成星形连接。问,这样改变后,单相的计算电流怎么计算,还和原来单相的计算电流一样吗?谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年08月14日 12:30:37
2楼
改变了吗?我怎么感觉没改变接法。
回复
aoldman
2008年08月14日 15:01:11
3楼
没变。。。。。。。。。。。。。。。
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 01:38:44
4楼
没有变,我肯定。。。。。
回复
wei07083619
2008年08月16日 08:32:23
5楼
哪有变啊,该怎么计算还是怎么计算.
回复
hsbhwx
2008年08月16日 10:20:18
6楼
一点没变!该怎么计算还是怎么计算
回复
feixia_001
2008年08月16日 10:46:38
7楼
没有变啊!
回复
老灰兔子
2008年08月16日 23:05:14
8楼
“有三组加热原设计为 单相 220V 4KW,现将三组电加热接成星形连接”,这样每组的电流不会变,功率也不会变,只是每条电线的电流变小了(平分原来一条线的电流)。