关于电源切换国家有规定要电气加机械互锁么?
xyhwww
xyhwww Lv.2
2008年08月14日 09:17:40
只看楼主

进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。一定要用ATS装置来切换。是否有这个规范要求呢?下面是电源切换逻辑图和柜子相片

进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。
两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。
我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。
一定要用ATS装置来切换。
是否有这个规范要求呢?

下面是电源切换逻辑图和柜子相片
P20.JPG
IMG_0878.JPG

IMG_0878.JPG


P20.JPG

免费打赏
xyhwww
2008年08月18日 13:15:09
12楼


是负载端,不过如果这里出现问题会不会也影响到变电站呢?
回复
tnc
2008年08月18日 13:34:42
13楼
出问题自己上面那个空开就跳了
回复
xyhwww
2008年08月18日 13:54:56
14楼


有道理。谢谢!
回复