进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。一定要用ATS装置来切换。是否有这个规范要求呢?下面是电源切换逻辑图和柜子相片
进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。
两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。
我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。
一定要用ATS装置来切换。
是否有这个规范要求呢?
下面是电源切换逻辑图和柜子相片
2楼
可以再加一重电气。实现电气双重互锁。。我想应该更安全了
回复
3楼
如何再加呢? 再增加接触器吗?
还是在主开关上再加电气互锁?
回复
4楼
焦急等待答案中。:time:
回复
5楼
有人能回答下吗?
迫切需要答案哦。
回复
6楼
规范没有说一定要双重联锁,电气联锁好行啦。
回复
7楼
真的吗?
我也希望如此哦。
谁能提供下国家电气规范的下载哦。谢谢!
回复
8楼
目前规范没有要求必须电气+机械互琐,否则大点的系统比如单母线分段那样的接线如何能实现机械互锁?!
另外要遵照当地供电局的意见.
回复
9楼
当地供电局如果有规定要机械互锁,是不是就一定要了?
如果没有机械光是电气互锁,技术上会有问题吗?
回复
10楼
一般是要电气+机械互琐,机械闭锁一般用程序锁,三把锁两钥匙
回复
11楼
当地供电局如果有规定要机械互锁就一定要了,不过你这个好象是负载端吧?供电局管不到的范围.
光是电气互锁,技术上没有问题.