人防战时二等人员掩蔽对通风噪音有没有影要求? 谢谢
hd218218218
2008年08月13日 21:47:48
来自于通风排烟
只看楼主

人防战时二等人员掩蔽对通风噪音有没有影要求

人防战时二等人员掩蔽对通风噪音有没有影要求
toplhc
2008年08月13日 21:52:04
2楼
一般控制主管最高风速在8m/s以下,6m/s比较合适,不额外考虑噪声
回复
f_jg2003
2008年08月14日 09:50:37
3楼
5.1.5 防空地下室的采暖通风与空气调节设计,宜根据防空地下室的不同功能,分别对设备、设备房间及管道系统采取相应的减噪措施。

这个怎么掌握尺度 ?
回复
f_jg2003
2008年08月14日 09:51:24
4楼
我平时不用,只在战时使用的是否仍要做消声?
回复

相关推荐

APP内打开