为什么要“管顶平接”?
daming30
daming30 Lv.7
2008年08月13日 09:18:34
只看楼主

请教一个初级问题:说多台泵共用一个吸水口时,管道要做成“管顶平接”,为什么啊?谢谢!

请教一个初级问题:说多台泵共用一个吸水口时,管道要做成“管顶平接”,为什么啊?谢谢!
免费打赏
heqiuliang
2010年07月25日 23:20:14
23楼
xiexie le :victory:
回复
tiantian_1984
2010年07月27日 10:07:54
24楼
学习了
回复
hongtaocc
2010年07月27日 10:55:41
25楼


不是防止空气进入,而是防止空气聚积。因为管顶平接时,如果空气析出,会随水流带走,这样就避免了气蚀现象。
一般就是在水泵入口加偏心渐缩管。
另:排水管,管顶平接就不仅仅是防止空气聚积,还有别的作用!
回复
bj2574
2010年07月27日 13:03:42
26楼
我怎么感觉这里的讨论者没有几个是真正学给水排水的呢?!!!5555555555555555555555
回复
zhupengfei06463
2010年07月28日 16:52:30
27楼
学习了。。谢谢
回复
bj2574
2010年08月04日 15:00:31
28楼
一个给水排水专业基本的不能再基本的“为什么要‘管顶平接’”的问题,竟然出现了这么多这么搞笑的回答,杯具啊。有的居然还被加了分!
水泵有“汽蚀”现象不错,可是,水泵有“气蚀”现象吗?
水泵进了气体是发生不了水泵的“汽蚀”现象的。水泵进了气体更发生不了什么狗屁的“气蚀”现象!
看看下面的讨论:funk: :@ :'( :D ;P

1# 为什么要“管顶平接”?

2# 因为管顶平接可防止空气进入管道进而对水泵产生气蚀
本帖最近评级记录
• yibasiba 土木币 +5 我很赞同 2010-7-27 17:37
4# 防止积气,对水泵造成气蚀。

5# 因为管顶平接可防止空气进入管道进而对水泵产生气蚀

11# 有人回答了,气蚀对水泵的影响很大

12#气蚀

14# 防止气体进入水泵

17# 水泵跟吸水管的管道连接需要管顶平接,因为管顶平接可防止空气进入管道进而对水泵产生气蚀

19# 因为管顶平接可防止空气进入管道进而对水泵产生气蚀 正解

25# 不是防止空气进入,而是防止空气聚积。因为管顶平接时,如果空气析出,会随水流带走,这样就避免了气蚀现象。
回复
bj2574
2010年08月04日 15:12:44
29楼
汽蚀现象
  概念:离心泵安装高度提高时,将导致泵内压力降低,泵内压力最低点通常位于叶轮叶片进口稍后的一点附近。当此处压力降至被输送液体的饱和蒸汽压时,将发生沸腾,所生成的蒸汽泡在随液体从入口向外周流动中,又因压力迅速增大而急剧冷凝。会使液体以很大的速度从周围冲向气泡中心,产生频率很高、瞬时压力很大的冲击,这种现象称为汽蚀现象。
  危害:汽蚀时传递到叶轮及泵壳的冲击波,加上液体中微量溶解的氧对金属化学腐蚀的共同作用,在一定时间后,可使其表面出现斑痕及裂缝,甚至呈海绵状逐步脱落;发生汽蚀时,还会发出噪声,进而使泵体震动;同时由于蒸汽的生成使得液体的表观密度下降,于是液体实际流量、出口压力和效率都下降,严重时可导致完全不能输出液体。

回复
bj2574
2010年08月04日 15:14:19
30楼
我们把父母供我们上大学的钱打了水漂,给了网吧,打了游戏已经不对了,还在这里得意洋洋地、想当然地胡说八道,误导他人就太可恨了!
回复
bj2574
2010年08月04日 15:17:10
31楼
我们是水人,不是水货
大家共勉吧。


[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-8-4 15:18 编辑 ]
回复
mafan
2010年08月09日 00:20:07
32楼
防止气蚀啊
回复

相关推荐

APP内打开