2楼
湿度太大的原因可能是:冷库保温防潮性能不好、冷库透气,储存货物湿度过大,机组制冷效果差温降不下来。库温与制冷剂蒸发温度的温差一般在5-10摄氏度。
回复
ruyilyf
2008年08月16日 10:50:45
3楼
不知道库底防潮层是怎么做的???
回复
my143
2008年08月18日 19:30:24
4楼

没有做防潮层啊,只接浇水泥砂浆
回复
tecumse
2008年08月19日 10:24:28
5楼
水泥砂浆厚度多少?
加筋了么?
估计问题就在这里
回复
my143
2008年08月19日 22:24:05
6楼



14cm,没有加筋