仓库照明
晓荷
晓荷 Lv.12
2005年03月14日 20:17:30
来自于照明工程
只看楼主

我遇到了一个3000多平方的饲料厂的原料仓库,钢结构,应该配什么样的灯具呀?怎么样走线呀?请各位赐教?在此谢谢了!!!

我遇到了一个3000多平方的饲料厂的原料仓库,钢结构,应该配什么样的灯具呀?怎么样走线呀?请各位赐教?在此谢谢了!!!
zzwyy
2005年03月15日 23:00:22
2楼
长=? 宽=? 高=?
回复
zyzylz
2005年03月16日 14:13:07
3楼
可以配工厂灯具,穿PVC管沿钢结构明敷设。告诉尺寸,2楼的有软件可以帮你计算照度及布灯数量、方式
回复
kool
2005年03月16日 16:22:03
4楼
仓库来的,不要做防爆?仓库有无粉尘?这些楼主都应该考虑
回复
晓荷
2005年03月18日 22:44:49
5楼
长64米,宽60米,饲料厂原料车间,应该算是有粉尘的吧,谢谢各位请多帮忙吧
回复
晓荷
2005年03月18日 22:46:42
6楼
所谓的工厂灯具是不是就是荧光高压汞灯呀?另外我想用金属线槽走桥架可不可以呀?
回复
晓荷
2005年03月20日 12:55:42
7楼
防水防尘灯有没有节能型的,大概要多少瓦呀?
回复
zzwyy
2005年03月20日 20:35:25
8楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 1
项 目 : 2
计算地点 : 3

场所类别 : 工厂照明-显色性要求一般的正常工作环境-仓库-一般件库

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 100; CIE : 100; 计算取值 = 100.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 1.00; 计算取值 = 1.00
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 5; 目标值 = 4; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : ≥60
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=64(m) ; 宽=60(m) ; 面积=3840.00(平方米) ; 高=6(m) ; 灯具安装高度=5(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=4088.00; 有效空间反射比ρc=0.13
其中:
   顶板1: 钢板地面:ρ=0.10 面积= 3840.0平方米
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 248.0平方米
二: 室空间: 总面积=992.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 992.0平方米
三: 地空间: 总面积=4088.00; 有效空间反射比ρf=0.22
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 248.0平方米
   地板1: 混凝土地面:ρ=0.20 面积= 3840.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ21 0.9884 93.62 90 1 100.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ21; 名称: 宽配光敞开式吊装金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 7800 效率: 0.76
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 100 色温(K): 4000 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 25.00 距高比A: 1.62 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.51 总功率(W): 112.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 320 宽(m): 320 高(m): 430 重量(kg): 6.50
发光面积(平方米): A1=0.0804 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
zzwyy
2005年03月20日 20:36:18
9楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DJ21 3.20 3.33 5.00 0.00 0.00
2 1-2 WYY-DJ21 9.60 3.33 5.00 0.00 0.00
3 1-3 WYY-DJ21 16.00 3.33 5.00 0.00 0.00
4 1-4 WYY-DJ21 22.40 3.33 5.00 0.00 0.00
5 1-5 WYY-DJ21 28.80 3.33 5.00 0.00 0.00
6 1-6 WYY-DJ21 35.20 3.33 5.00 0.00 0.00
7 1-7 WYY-DJ21 41.60 3.33 5.00 0.00 0.00
8 1-8 WYY-DJ21 48.00 3.33 5.00 0.00 0.00
9 1-9 WYY-DJ21 54.40 3.33 5.00 0.00 0.00
10 1-10 WYY-DJ21 60.80 3.33 5.00 0.00 0.00
......................
80 1-80 WYY-DJ21 60.80 50.00 5.00 0.00 0.00
81 1-81 WYY-DJ21 3.20 56.67 5.00 0.00 0.00
82 1-82 WYY-DJ21 9.60 56.67 5.00 0.00 0.00
83 1-83 WYY-DJ21 16.00 56.67 5.00 0.00 0.00
84 1-84 WYY-DJ21 22.40 56.67 5.00 0.00 0.00
85 1-85 WYY-DJ21 28.80 56.67 5.00 0.00 0.00
86 1-86 WYY-DJ21 35.20 56.67 5.00 0.00 0.00
87 1-87 WYY-DJ21 41.60 56.67 5.00 0.00 0.00
88 1-88 WYY-DJ21 48.00 56.67 5.00 0.00 0.00
89 1-89 WYY-DJ21 54.40 56.67 5.00 0.00 0.00
90 1-90 WYY-DJ21 60.80 56.67 5.00 0.00 0.00

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 2.00 2.00 1.00 87
2 6.00 2.00 1.00 91
3 10.00 2.00 1.00 100
4 14.00 2.00 1.00 99
5 18.00 2.00 1.00 99
6 22.00 2.00 1.00 100
7 26.00 2.00 1.00 92
8 30.00 2.00 1.00 102
9 34.00 2.00 1.00 102
10 38.00 2.00 1.00 92
.............
230 22.00 58.00 1.00 100
231 26.00 58.00 1.00 92
232 30.00 58.00 1.00 102
233 34.00 58.00 1.00 102
234 38.00 58.00 1.00 92
235 42.00 58.00 1.00 100
236 46.00 58.00 1.00 99
237 50.00 58.00 1.00 99
238 54.00 58.00 1.00 100
239 58.00 58.00 1.00 91
240 62.00 58.00 1.00 87

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 240
最小照度值 = 87(lx)
最大照度值 = 123(lx)
平均照度值 = 106(lx) (在100±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.82 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=6.19 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 5.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 2.63 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求

回复
晓荷
2005年03月21日 21:52:40
10楼
请问zzwyy 兄用的是什么软件呀?
回复
zzwyy
2005年03月21日 22:33:36
11楼
用"旺元照明设计软件" 具体功能见"结合新标准的照明设计软件诞生"或见"建筑电气"杂志2005.1