关于无功,求助?
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年08月11日 23:58:56
只看楼主

本人设计一污水提升泵站,主要设备为5台75KW潜水泵(三用两备),均为软启动方式,查得该类型泵自然功率因数为0.87,泵站其他设备(含照明等)按20KW计算。计算需要24Kvar无功才能保证变压器高压侧的功率因数至少为0.9,但供电部门却说少了,需要60Kar,我该怎么办?请各位帮忙,是否我的计算有问题?设计中采用一台250KVA变压器是否满足泵站负荷要求?

本人设计一污水提升泵站,主要设备为5台75KW潜水泵(三用两备),均为软启动方式,查得该类型泵自然功率因数为0.87,泵站其他设备(含照明等)按20KW计算。计算需要24Kvar无功才能保证变压器高压侧的功率因数至少为0.9,但供电部门却说少了,需要60Kar,我该怎么办?请各位帮忙,是否我的计算有问题?
设计中采用一台250KVA变压器是否满足泵站负荷要求?
免费打赏
zhoukun830716
2008年08月12日 07:09:43
2楼
同样疑惑的问题啊,高手来解决下
回复
xilingcandi
2008年08月12日 09:32:34
3楼
当设备正常工作时功率为245KW。无功补偿楼主的计算量够的。不知电力部门是怎样计算的。反正按照我们院里的设计是够的。
变压器容量不够。,功率为245,按照需要系数0.8,功率因数0.9计算,容量为218KVA.选择变压器容量为250KVA是对的。
回复
bjzyxj
2008年08月12日 10:30:34
4楼
系統設計、安裝工程,隔间工程、机电工程安装.维护等
联系电话:13522209135李先生
218KVA.选择变压器容量为250KVA是对的。
回复
lxq-1998
2008年08月12日 11:58:02
5楼
变压器选小了,250是不够的。
回复
guilinddb
2008年08月12日 22:45:27
6楼
谢谢各位的点评!计算时水泵的需要系数取0.7。三用75*3=225KW,225*0.7=157.5KW。这么计算是否正确?
回复
guilinddb
2008年08月12日 22:48:19
7楼
期待更多高手帮忙诊断!!!!!
回复
xolex
2008年08月13日 08:35:31
8楼
学习,期待师傅指点!
回复
ccc678
2008年08月13日 10:03:05
9楼
设计员最大的毛病是只注重计算不注重实际.有谁见过250KVA的配变配24KVar的电容?
该类型泵自然功率因数为0.87是指在满负荷的工况下,如果不是满载运行就达不到这个数.再者现在的电容的额定电压一般是高于系统电压,如此须进经过折算.最后,你至少把功率因素补偿到0.95以上(因为要计及配变的无功铜铁损)
供电所计算出的60Kvar并不算多,在我看来要在80Kvar左右.
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 09:14:52
10楼
需要系数取0.8也不妥,应取1。
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 09:19:02
11楼
功率因数应取0.95,否则高压侧就达不到0.9了。