关于无功,求助?
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年08月11日 23:58:56
只看楼主

本人设计一污水提升泵站,主要设备为5台75KW潜水泵(三用两备),均为软启动方式,查得该类型泵自然功率因数为0.87,泵站其他设备(含照明等)按20KW计算。计算需要24Kvar无功才能保证变压器高压侧的功率因数至少为0.9,但供电部门却说少了,需要60Kar,我该怎么办?请各位帮忙,是否我的计算有问题?设计中采用一台250KVA变压器是否满足泵站负荷要求?

本人设计一污水提升泵站,主要设备为5台75KW潜水泵(三用两备),均为软启动方式,查得该类型泵自然功率因数为0.87,泵站其他设备(含照明等)按20KW计算。计算需要24Kvar无功才能保证变压器高压侧的功率因数至少为0.9,但供电部门却说少了,需要60Kar,我该怎么办?请各位帮忙,是否我的计算有问题?
设计中采用一台250KVA变压器是否满足泵站负荷要求?
免费打赏
ge.ren
2008年08月16日 09:37:20
12楼
10楼兄弟说的有道理,供电局是按照常规变压器容量30%的配置的,采取80VAR自动补偿就没有什么问题了。
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 10:12:07
13楼
我的结果:变压器采用315KVA,补偿电容60Kvar.
回复
shenzhen_aut
2008年08月16日 16:56:30
14楼


支持CC678的说法!
其回复是最好的一个.
回复
hongjunzhao
2008年08月17日 10:22:20
15楼
有功 (225+20)*0.8=196 无功 196*0.75=147 容量S=245KVA
补偿到0.95(考虑到变压器的损耗)196*(0.75-0.328)=82.7kvar
补偿后 S"=206KVA
因此,选250KVA变压器可行,补偿80kvar
回复
cj332711
2008年08月17日 21:52:04
16楼
变压器容量够了,250,可以满足要求。另外水泵一般达不到额定功率,一般在实际运用中在铬牌数据的85%左右,所以你算的是本本数据,要考虑到实际生产情况,供电部门算的是对的。
回复
happysmaile
2008年08月19日 14:48:58
17楼
怎么算,的,很迷茫的,请高手说清楚的点
回复
xjw2006
2008年08月20日 09:14:13
18楼
变压器选小了,250是不够的。
回复
liulili-1
2008年08月20日 13:46:58
19楼
10、13楼兄弟说的有道理,供电局是按照常规变压器容量30%的配置的,采取80kvar自动补偿就没有什么问题了。
没错完全同意,10kvarX8路。投电容越小越密效果就越好 电业部门会每月奖励你单位的 。
回复
sjy6636
2008年08月22日 11:31:39
20楼
各位10楼和16楼的两位才是真真懂无功补偿的高手,现在供电局和设计院有大部分是草包,根本不懂实际情况,我是专业做无功生产和设计的,觉得他们两位很实际