电梯供电
phoenixforce
2008年08月11日 23:05:04
只看楼主

请问各位同行的朋友,小区内的电梯供电是否需要专门的变压器来供电?也就是说和照明负荷分开使用变压器。谢谢大家!!!请各位抛砖引玉!

请问各位同行的朋友,
小区内的电梯供电是否需要专门的变压器来供电?也就是说和照明负荷分开使用变压器。谢谢大家!!!请各位抛砖引玉!
免费打赏
c283434618
2008年08月11日 23:16:08
2楼
专门的变压器?没有见过这样的配电
回复
maozai_2005
2008年08月12日 00:15:07
3楼
同意楼上的说法。。。
回复
zhoukun830716
2008年08月12日 07:12:23
4楼
电梯应该是UPS吧,不太清楚
回复
longmy
2008年08月12日 14:02:27
5楼
:Q :Q :Q :Q 怎么这样?
回复
kfliuzl
2008年08月12日 14:21:46
6楼
没有这个必要吧,只要符合相应的供电负荷等级就行。
回复
高瞻
2008年08月12日 16:06:48
7楼
呵呵,地方供电局有个要求是这样的:公共照明和电梯等由物业管理的用电,从物业专用变压器引出,避免跟住宅用电合用。
回复
hubeixp
2008年08月12日 22:16:46
8楼

还有物业专用变压器?
头一次听说
回复
phoenixforce
2008年08月15日 20:44:40
9楼

---大致上就是这么个意思,我也觉得很奇怪。谢谢您的回答!!还有没有同志知道的啊?大家都来说一说啊
回复
wbllove
2008年08月15日 21:21:01
10楼
小区供电应是综合供电,电价按用途不同分类计价。有安负荷等级分变压器供电的。
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 00:49:41
11楼
电梯的负荷级别比普通的照明负荷终重要