关于卖场通风设计的几个问题
jackielee_2005
2008年08月08日 16:54:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大虾关于卖场通风设计的几个问题:1、大卖场区域的排风量怎么确定?国家规范是否对卖场有换气次数要求?2、现在很多卖场用双速排烟风机低速档进行排风,空调新风采用直接外墙开百叶引至回风箱模式,这种方式如何保证室内正压?3、南方区域大卖场采用何种热源比较经济?(燃气/燃油)锅炉、溴化锂机组都需设置靠外墙、泄爆口,且有规范要求不得设置在靠近人员密集区域,不知道各位有何高见?

请教各位大虾关于卖场通风设计的几个问题:
1、大卖场区域的排风量怎么确定?国家规范是否对卖场有换气次数要求?
2、现在很多卖场用双速排烟风机低速档进行排风,空调新风采用直接外墙开百叶引至回风箱模式,这种方式如何保证室内正压?
3、南方区域大卖场采用何种热源比较经济?(燃气/燃油)锅炉、溴化锂机组都需设置靠外墙、泄爆口,且有规范要求不得设置在靠近人员密集区域,不知道各位有何高见?
免费打赏
bj5945
2008年08月08日 18:51:45
2楼
1.新风量按人员算,保证一定的正压,就可以知道排风量多少了。:)
2.只要是新风是用风管引进来的,调试好了,正压是有保证的。
3.南方的大卖场需要供热吗???十一、二月份可能还要制冷呢,不用考虑制热的问题。:lol :lol
回复
lgfwx88
2008年08月08日 19:32:47
3楼
1.新风每人10m³或者一个平方8个m³计算
2.保证室内正压,在设计过程中设计师会考虑到的,现场有风阀可以调节
3.采用什么热源方式要根据现场情况决定,例如:附近有发电厂热源或其它热源的,就可以直接通过热交换热水来采暖,这对投资和运行成本就少的多。
回复
jackielee_2005
2008年08月13日 10:14:30
4楼


感觉消防排烟风机低速档排风量也是很大的。我们是做建材大卖场的,人流不能和普通大卖场相提并论的。只要预算够冬季还是考虑设置采暖。
回复
jackielee_2005
2008年09月17日 16:09:26
5楼


以前只有北方店用采暖,现在要求高了,东区也在考虑用采暖,估计是年初的大雪惹的祸。
回复
jackielee_2005
2008年10月07日 09:16:26
6楼


是在一定前提满足条件下的做法?比如说?
回复

相关推荐