空调箱进出水管管径问题
yuanfen1100
2008年08月08日 13:02:01
只看楼主

为什么空调箱标准工况和新风工况的进出水管管径都一样大呢?两种工况下的水量都不一样呢!这样新风工况下流速不是很大了!哪位大哥帮小弟我解释一下,谢谢!

为什么空调箱标准工况和新风工况的进出水管管径都一样大呢?两种工况下的水量都不一样呢!这样新风工况下流速不是很大了!
哪位大哥帮小弟我解释一下,谢谢!
yulinzhongfhp
2008年08月10日 09:03:27
2楼
管径应根据冷量配,但有的厂家是按风量给.你的担心是对的.自已选型时要小心
回复
mxh20050322
2008年08月10日 15:51:59
3楼


有道理,以前还真没注意过这个问题,以后看样本要仔细了
回复
taijiquan_2003
2008年08月15日 17:07:53
4楼
有道理,以前还真没注意过这个问题,以后看样本要仔细了
回复
luwei556_5
2008年08月17日 17:24:11
5楼
我也觉得有道理,新风系统的水量应该大一些,可能生产厂家将水管向上靠了一个档!
回复
sdlqq
2008年08月20日 11:00:31
6楼
哦,我现在才知道啊
回复
qtorange
2008年09月12日 12:32:15
7楼
样本上标准工况和新风工况的水量是不一样式,接管口径影响的是进出盘管的水流速,只要冷水机组提供的冷量和水量够,空调箱进出水流速大点小点影响的是水侧的换热效果和阻力降,对制冷效果应该没有什么大影响吧。
回复
yulinzhongfhp
2008年09月21日 19:08:12
8楼
如果盘管的管径太小,很有可能局部阻力过大,在整个大的水系统中是抢不到设计流量的冷冻水,冷量自然出不来. 并且,有时现场会直接按机组管径布管子,那应更惨了
回复
tangfangyl
2008年10月25日 21:56:27
9楼
这个倒没有注意
真的行行处处是门道阿
回复

相关推荐

APP内打开