我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?
我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?
2楼
你表达不是很清楚,难道你的变压器二次侧不接低压开关吗?你要把所有的电缆都接在变压器出线开关上?
回复
3楼
变压器出线侧,另一侧当然接低压进线.只能用电缆,不能用母排
回复
4楼
设计不合理,如果还没安装,请设计改成母排连接到低压进线开关。
“只能用电缆”你不是没办法接吗?
请把变压器与进线柜之间的距离拉近,进线柜配母排上进上出(母排回一下)。
回复
5楼
同意4楼的观点,如果是地域限制的话只有加长变压器出线母排的长度,另做一个柜子供安装电缆用.
不过安装变压器及低压柜应该选择合适的安装地点.
回复