请教配管问题(现场可否多线一根管)
nzb86
nzb86 Lv.4
2008年08月06日 17:10:40
只看楼主

请教各位 ,我从桥架到现场控制箱配管,有3颗控制线,请问可不可以配一根管?有没有这方面的标准?

请教各位 ,我从桥架到现场控制箱配管,有3颗控制线,请问可不可以配一根管?
有没有这方面的标准?
免费打赏
lingxuct
2008年08月06日 17:31:59
2楼
电气专业一般是一管一根电缆,且要求同一电源开关出线的线必须从同一管子穿。自控专业有一管穿多根电缆的,但电缆是屏蔽电缆。