求助:投入电容后,功率因数怎么往下走啊?
songbinghe
Lv.2
2008年08月06日 12:03:43
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
大家遇到过这样的情况吗? 送上电的时候功率因数显示的是0.78,电容柜投入一组成了0.76,再投入一组0.73…… 电容柜的取样信号是从低压进线总柜上取的 怎么回事啊?
大家遇到过这样的情况吗?
送上电的时候功率因数显示的是0.78,电容柜投入一组成了0.76,再投入一组0.73…… 电容柜的取样信号是从低压进线总柜上取的 怎么回事啊?
免费打赏
chjs001
2010年06月22日 11:53:27
22楼
学习学习啊
回复
kanglixin0821
2010年06月26日 16:37:50
23楼
估计是取样信号接反了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
maquanxi723
2010年06月28日 09:43:45
24楼
:han:handshake dshake
回复
zfl820705
2010年06月28日 17:14:49
25楼
相序错误,请检查电流电压相序,控制器断电后重新上电
回复
tj_ych
2010年06月29日 00:01:37
26楼
检查采样电流的极性