求助:投入电容后,功率因数怎么往下走啊?
songbinghe
Lv.2
2008年08月06日 12:03:43
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
大家遇到过这样的情况吗? 送上电的时候功率因数显示的是0.78,电容柜投入一组成了0.76,再投入一组0.73…… 电容柜的取样信号是从低压进线总柜上取的 怎么回事啊?
大家遇到过这样的情况吗?
送上电的时候功率因数显示的是0.78,电容柜投入一组成了0.76,再投入一组0.73…… 电容柜的取样信号是从低压进线总柜上取的 怎么回事啊?
免费打赏
liqing126
2010年05月17日 22:05:01
12楼
应该是取样电流接反了
回复
caihaifeng90
2010年05月18日 21:25:51
13楼
采用信号错位,你检查接线看看。:)
回复
xj800925
2010年05月19日 09:17:58
14楼
你的取样接反了
回复
rociceblue
2010年05月19日 10:38:12
15楼
学习了
回复
nap_k
2010年05月19日 15:16:01
16楼
学习了,感谢感谢!!!
回复
yuqihao111
2010年05月21日 12:09:01
17楼
估计是线接反了
回复
xclizz
2010年05月25日 13:44:27
18楼
xuexile.
回复
seeyoukk
2010年06月04日 22:19:44
19楼
:handshake :handshake
回复
heyanming123456
2010年06月20日 18:24:59
20楼
:victory:
回复
z68522
2010年06月20日 23:25:55
21楼
取样电流线接反了。倒一下即可