同一配电箱的两个回路可以共管穿线吗?可以共用零线和地线吗?
feilong8103
2008年08月05日 20:59:10
只看楼主

如题。。。。。

如题。。。。。
免费打赏
ct_xt
2008年08月05日 21:39:14
2楼
可以,同一电压等级的就可以共管敷设,零地线不可以共用
回复
fengyachao
2008年08月06日 13:14:28
3楼
不提倡,因为既然属于不同回路,是为了管理和检修方便,要是共管敷设给施工检修带来很大麻烦,要是线径不同还好,要是线径相同,就那么3种颜色的线,到时候接线的时候容易造成混淆。
回复
xjw2006
2008年08月06日 17:28:13
4楼
不可以,不足取,最好不
回复
lch999
2008年08月07日 22:13:04
5楼
请问这个问题有没有相关规范???
回复
wang8067
2008年08月07日 22:21:47
6楼
:victory: 既然属于不同回路,是为了管理和检修方便,要是共管敷设给施工检修带来很大麻烦,要是线径不同还好,要是线径相同,就那么3种颜色的线,到时候接线的时候容易造成混淆
回复
老灰兔子
2008年08月07日 22:27:34
7楼


有,但具体在哪一本就不清楚。

在过去的有关规程中就规定了不同控制回路的线不能穿入同一条管内!

除非你的这两个回路都是由一个开关直接控制,此时就不能称为两个控制回路了。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-8-7 22:29 编辑 ]
回复
c283434618
2008年08月07日 22:41:03
8楼
不同回路不宜穿同一个管。
回复

相关推荐

APP内打开