最近接到由额定电压AC380V经过开式变压器升压为额定电压为480V的三相四线系统,要求出线为DW17的断路器.断路器可选用AC660V的,但二次控制回路的分合闸线圈,失压线圈,信号灯等的电压等级如何选择?
最近接到由额定电压AC380V经过开式变压器升压为额定电压为480V的三相四线系统,要求出线为DW17的断路器.
断路器可选用AC660V的,但二次控制回路的分合闸线圈,失压线圈,信号灯等的电压等级如何选择?
2楼
可不可以再用变压器降压为380V,再选用分合闸线圈,失压线圈,信号灯等的电压等级为380V的?
回复
3楼
期待高手回答,学习中..........
回复
4楼
我的个人建议,选择断路器的壳架电压与二次控制回路的分合闸线圈的电压没有多大的关系.只是在集成的时候看怎么要求的,怎么使用怎么方便.
好像低压出线过后的二次控制电压取自空开进线端.380V,220V好像没有好大关系.统一380V或者220V的好像好一点
我也不是很清楚,希望指点
回复
5楼
主回路是480V,开关的分合闸线圈,指示灯灯2次元件也可选用480V的,当然要在厂家有这个电压等级的情况下。
不过,考虑到检修安全等因数,2次控制电压当然是低电压的为好了,我想还是转回220V比较好,这样元件也是常规的,方便采购。
回复