排洪沟的消能一般采取什么措施?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2008年08月05日 10:10:40
只看楼主

排洪沟的消能一般采取什么措施?工厂位于山区,厂区周围设一圈排洪沟审查意见是:排洪沟需设消能措施,请问有谁知道如何做?谢谢

排洪沟的消能一般采取什么措施?
工厂位于山区,厂区周围设一圈排洪沟
审查意见是:排洪沟需设消能措施,请问有谁知道如何做?谢谢
免费打赏
farlong
2008年08月05日 15:55:15
2楼
可以设置跌水井进行消能
回复
beyondlion
2008年08月05日 17:16:51
3楼

坡度不是很大,跌水井 会增大深度吧?
回复
ley
2008年08月06日 09:50:57
4楼
请问楼主:
坡度不大为何要消能?
我们做山区排水,高差都很大(几十到百把米)。
回复
beyondlion
2008年08月06日 11:29:16
5楼

审查意见是:下雨时山上排下的洪水流速、流量过大
但是我们的排洪沟是沿着山脚挖的,所以坡度不是很大
回复
ley
2008年08月06日 13:00:34
6楼
不知道你指的是哪段?
是山上与山下连接段吗?要说清楚呀!
那绕厂沟就不须消能了吧。
若是山上连接段,高差?长度?
回复
beyondlion
2008年08月06日 17:26:08
7楼

山上不做排洪沟,自流下来
沿山脚设排洪沟
绕厂沟 但是审查单位的意见是要设消能措施
回复
ley
2008年08月07日 11:07:53
8楼
是单位内审查,还是指审图中心?
那是审查者不了解情况,既然是绕厂沟,坡度又不大,消什么能?你可以反问他们!
要消的是山上至绕厂沟这段沟,“自流下来”不可以,高差大一定要做消能。
回复
beyondlion
2008年08月07日 11:35:35
9楼

外单位审查
假如高差大的话,消能都有哪几种?
回复
ley
2008年08月07日 11:47:23
10楼
阶梯消能(水力学里有介绍),
我们都用此削能,效果不错。

[ 本帖最后由 ley 于 2008-8-7 11:53 编辑 ]
回复
beyondlion
2008年08月07日 21:13:51
11楼

谢谢啊
还有其他的方法吗?
回复